海尔空调KFR-28/35GW/U(DBPZXF)超薄系列直流分体机室外故障代码
注意:以上机型,很多室外故障是不发室内的 ,也就是室内机不报故障,需要看室外报警灯闪烁次数(在外机电脑板上). (返回页面)
故障显示和故障处理
l 如果外机有故障则外机会闪灯,闪灯频率1HZ,次数按表,一轮闪完中途灭灯时间3秒
l 报警灯无故障的时候常灭
l 故障报警的方式有3种 确保每次报警闪灯时间大于2分50秒
(1):可恢复的报警,并且向内机传代码
(2):可恢复的报警,但10分钟内连续3次不可恢复的代码,要断电后再能启动
异常方式 故障代码 室外 10分钟3次确认停机 只是外机闪灯 外机 备注
传室内 闪灯次数
EEPROM故障 1 * * 1 立即报警断电后才能开机
如重新上电后不能恢复,则室外电脑板坏
IPM保护 10 * * 2 SPDU模块故障
AC电流过流保护或电流传感器坏 11 * * 3 SPDU模块故障
CBD与模块通讯故障 100 * 4 SPDU模块与室外板通讯,不是室内外通讯
压机过温\压力过高保护 101 * 5 模块的E1和CBD的壳体保护
电源过压/欠压保护 110 * 6
压机堵转 10111 * 7 模块板传过来(模块的30-3F)
吐出温度保护 1000 * 8
外风机异常保护 1001 * 9
室外除霜电阻异常 1010 * 10 249≤TE;TE≤05H
室外吸气电阻异常 1011 * 11 249≤TS;TS≤05H
室外环境电阻异常 1100 * 12 249≤TA;TA≤05H
室外吐气电阻异常 1101 * 13 249≤TD;TD≤05H
开机4分钟后检测,30分钟3次故障,则要断电后再能启动
压机吸气过高 1110 * 14 开机10分后检测TS持续5分钟大于40度(压机关机不检测)
内机,外机通讯异常 1111 * 15
压机振动过大 10000 * 16 模块板传过来(模块的51)
压机启动异常 10001 * 17 模块板传过来(模块的53)
压机运行失步 10010 * 18 模块板传过来(模块的 52)
压机脱离位置
位置检测回路故障 10011 * * 19 模块板传过来(模块的10-1F)
压机损坏 10100 * * 20 模块板传过来(模块的40-4F)
室内过负荷停机 10101 * 21 CBD判
室内防冰霜停机 10110 * 22 CBD判 室内TC不正常 10111 * 23 CBD判(表明后备运转)
TC为FF代表有故障
制冷默认5度
制热默认40度