修空调啦

 找回密码
 加入修空调啦

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 69405|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

开利30HXC中央空调故障代码

[复制链接]

452

主题

529

帖子

2083

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2083
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-3 20:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开利30HXC中央空调报警代码描述
  
代码描述
  
报警原因
控制系统动作
复位类型
问题的产生
1  冷水进水温度传感器出错
传感器范围超出
  
-40 ~118℃
停车
自动
传感器或接线出错
2  冷水出水温度传感器出错
传感器范围超出
  
-40 ~118℃
停车
自动
传感器或接线出错
3  冷却水进水温度传感器出错
传感器范围超出
  
-40 ~118℃
无动作,仅是一个信息
自动
传感器或接线出错
  
或电线电缆损坏
4  冷却水出水温度传感器出错
传感器范围超出
  
-40 ~118℃
制冷时无动作,制热时将停车
自动
传感器或接线出错
  
或电线电缆损坏
5   回热冷却水进水温度传感器出错
传感器范围超出
  
-40 ~118℃
无动作,仅是一个信息
自动
传感器或接线出错
  
或电线电缆损坏
6  回热冷却水出 水温度传感器出错
传感器范围超出
  
-40 ~118℃
无动作,仅是一个信息
自动
传感器或接线出错
  
或电线电缆损坏
7  回路A排气温度传感器出错
传感器范围超出
  
-40 ~118℃
回路A停车
自动
传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温
8  回路B排气温  度传感器出错
传感器范围超出
  
-40 ~118℃
回路B停车
自动
传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温
9    A1电机绕组温 度传感器出错
传感器范围超出
  
-40 ~118℃
压缩机A1停车
自动
传感器、电磁阀、电机冷却或接线出错
10    A2电机绕组温 度传感器出错
传感器范围超出
  
-40 ~118℃
压缩机A2停车
自动
传感器、电磁阀、电机冷却或接线出错
11  B1电机绕组温度传感器出错
传感器范围超出
  
-40 ~118℃
压缩机B1停车
自动
传感器、电磁阀、电机冷却或接线出错
12  B2电机绕组温度传感器出错
传感器范围超出
  
-40 ~118℃
压缩机B2停车
自动
传感器、电磁阀、电机冷却或接线出错
13     0-10V d.c.外部信号出错
信号超出范围
1-         卸载:不使用
  
2-         负荷限制:无效
自动
错误的输入或接线出错
14  回路A排气压力传感器出错
测量信号=0V dc
回路A停车
自动
传感器或接线出错
15  回路B排气压力传感器出错
测量信号=0V dc
回路B停车
自动
传感器或接线出错
16  回路A吸气压力传感器出错
测量信号=0V dc
回路A停车
自动
传感器或接线出错
17  回路B吸气压力传感器出错
测量信号=0V dc
回路B停车
自动
传感器或接线出错
18  压缩机A1油 压传感器出错
测量信号=0V dc
压缩机A1停车
自动
传感器或接线出错
19  压缩机A2油压传感器出错
测量信号=0V dc
压缩机A2停车
自动
传感器或接线出错
20  压缩机B1油压传感器出错
测量信号=0V dc
压缩机B1停车
自动
传感器或接线出错
21  压缩机B2油压传感器出错
测量信号=0V dc
压缩机B2停车
自动
传感器或接线出错
22  经济器A1压力传感器出错
测量信号=0V dc
带经济器机组的回路A停车,否则压缩机A1停车
自动
传感器或接线出错
23  经济器A2压力传感器出错
测量信号=0V dc
压缩机A2停车
自动
传感器或接线出错
24  经济器B1压力传感器出错
测量信号=0V dc
带经济器机组的回路B停车,否则压缩机B1停车
自动
传感器或接线出错
25  经济器B2压力传感器出错
测量信号=0V dc
压缩机B2停车
自动
传感器或接线出错
26  变送器电源供电出错
主电路板供电超出4.4V~5.5V
停车
自动
主电路板损坏或接线出错
27  回路A蒸发器液位传感器出错
传感器范围超出
  
-40 ~118℃
回路继续运行,但电子膨胀阀基于排气过热度来控制
自动
液位传感器或接线出错
28  回路B蒸发器液位传感器出错
传感器范围超出
  
-40 ~118℃
回路继续运行,但电子膨胀阀基于排气过热度来控制
自动
液位传感器或接线出错
29  与CPM A1电路板失去通讯
CPM A1电路板无响应
压缩机A1停车
自动
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
30  与CPM A2电路板失去通讯
CPM A2电路板无响应
压缩机A2停车
自动
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
31  与CPM B1电路板失去通讯
CPM B1电路板无响应
压缩机B1停车
自动
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
32  与CPM B2电路板失去通讯
CPM B2电路板无响应
压缩机B2停车
自动
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
33  与4×DO#1电路板失去通讯
与CPM A1电路板相连的4×DO电路板无响应
回路A停车
自动
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
34  与4×DO#2电路板失去通讯
与CPM A2电路板相连的4×DO电路板无响应
压缩机A2停车
自动
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
35  与4×DO#3电路板失去通讯
与CPM B1电路板相连的4×DO电路板无响应
回路B停车
自动
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
36  与4×DO#4电路板失去通讯
与CPM B2电路板相连的4×DO电路板无响应
压缩机B2停车
自动
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
37  与回路A的EXV电路板失去通讯
回路A控制EXV的4×DO电路板无响应
回路A停车
自动
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
38  与回路B的EXV电路板失去通讯
回路B控制EXV的4×DO电路板无响应
回路B停车
自动
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
39  与风机电路板#1失去通讯
控制4档风机的4×DO电路板无响应
如果风机级数低于3则停车,否则回路A停车
自动
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
40      与风机电路板#2
  
     失去通讯
  
回路B控制风机级数的电路板无响应
回路B停车
自动
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
41  与1# 4×AI-2×AO电路板失去通讯
电路板无响应
若运行制热模式或使
  
用风速控制器或水阀
  
,机组将停车。否则,仅是一个信息.EXV
  
控制过热度,不再基于液位传感器。
自动
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
42     与2# 4×AI-2×AO电路板失去通讯
电路板无响应
若带经济器则停车
  
否则,压缩机A1+B1
  
停车
自动
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
43  与3# 4×AI-2×AO电路板失去通讯
电路板无响应
压缩机A2和B2停车
自动
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
44  回路A排气压力过高
当运行一级上载时,SCT大于最大饱和冷凝压力
回路A停车
10分钟后自动复位
传感器出错,冷却水流量小或冷却水进水温度过高
45  回路B排气压力过高
当运行一级上载时,SCT大于最大饱和冷凝压力
回路B停车
10分钟后自动复位
传感器出错,冷却水流量小或冷却水进水温度过高
46  压缩机A1供油电磁阀出错
在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17 KPa
压缩机A1不允许启动
手动
供油电磁阀损坏
47  压缩机A2供油电磁阀出错
在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17 KPa
压缩机A2不允许启动
手动
供油电磁阀损坏
48  压缩机B1供油电磁阀出错
在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17 KPa
压缩机B1不允许启动
手动
供油电磁阀损坏
49  压缩机B2供油电磁阀出错
在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17 KPa
压缩机B2不允许启动
手动
供油电磁阀损坏
50  压缩机A1预启动油压报警
油泵没有使供油回路的油压达到相应的值
压缩机A1不允许启动
手动
油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错
51  压缩机A2预启动油压报警
油泵没有使供油回路的油压达到相应的值
压缩机A2不允许启动
手动
油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错
52  压缩机B1预启动油压报警
油泵没有使供油回路的油压达到相应的值
压缩机B1不允许启动
手动
油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错
53  压缩机B2预启动油压报警
油泵没有使供油回路的油压达到相应的值
压缩机B2不允许启动
手动
油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错
54  回路A油位低
在运行过程中,油位控制器触点打开
回路A停车
手动
油位传感器出错或油充注量不足
55  回路B油位低
在运行过程中,油位控制器触点打开
回路B停车
手动
油位传感器出错或油充注量不足
56  回路A饱和吸气温度低
SST值低于结霜保护值3分钟
回路A停车
手动
制冷剂充注量少,干燥过滤器堵塞,电子膨胀阀出错,冷水流量低,冷水温度低
57  回路B饱和吸气温度低
SST值低于结霜保护值3分钟
回路B停车
手动
制冷剂充注量少,干燥过滤器堵塞,电子膨胀阀出错,冷水流量低,冷水温度低
58  回路A饱和吸气温度高
运行90秒后,SST大于12.8℃且EXV小于1%
回路A停车
手动
电子膨胀阀、液位传感器或变送器出错,蒸发器温度高
59  回路B饱和吸气温度高
运行90秒后,SST大于12.8℃且EXV小于1%
回路B停车
手动
电子膨胀阀、液位传感器或变送器出错,蒸发器温度高
60  回路A排气过热度低
持续10分钟过热度小于2.8K
回路A停车
手动
温度传感器,变送器、EXV或经济器出错
61  回路B排气过热度低
持续10分钟过热度小于2.8K
回路B停车
手动
温度传感器,变送器、EXV或经济器出错
62  压缩机A1油压差超过最大设定值
(排气压力-油压)
  
大于340 Kpa 超过
  
  6秒
压缩机A1停车
手动
油过滤器堵塞,供油电磁阀或止回阀出错或供油电磁阀闭合
63  压缩机A2油压差超过最大设定值
(排气压力-油压)
  
大于340 Kpa 超过
  
  6秒
压缩机A2停车
手动
油过滤器堵塞,供油电磁阀或止回阀出错或供油电磁阀闭合
64  压缩机B1油压差超过最大设定值
(排气压力-油压)
  
大于340 Kpa 超过
  
  6秒
压缩机B1停车
手动
油过滤器堵塞,供油电磁阀或止回阀出错或供油电磁阀闭合
65  压缩机B2油压差超过最大设定值
(排气压力-油压)
  
大于340Kpa 超过
  
  6秒
压缩机B2停车
手动
油过滤器堵塞,供油电磁阀或止回阀出错或供油电磁阀闭合
66  与系统管理器失去通讯
机组由系统管理器控制而与其失去通讯超过2分钟
机组回到独立运行模式
自动
CCN总线出错或系统模块出错
67  与主机组或副机组失去通讯
两台机组中的主/副机组联接失去通讯超过2分钟
机组回到独立运行模式
自动
CCN总线出错或系统模块出错
68  压缩机A1油压低
(油压-经济器压力)
  
低于设定值超过15秒
压缩机A1停车
手动
冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合,供油电磁阀或油压变送器出错
69  压缩机A2油压低
(油压-经济器压力)
  
低于设定值超过15秒
压缩机A2停车
手动
冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合,供油电磁阀或油压变送器出错
70  压缩机B1油压低
(油压-经济器压力)
  
低于设定值超过15秒
压缩机B1停车
手动
冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合,供油电磁阀或油压变送器出错
71  压缩机B2油压低
(油压-经济器压力)
  
低于设定值超过15秒
压缩机B1停车
手动
冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合,供油电磁阀或油压变送器出错
72  回路A蒸发器结霜保护
蒸发器进水或出水温度低于结霜设定点
停车,冷水泵和加热器(选件)启动
若同一天内没有重复报警将自动复位
变送器出错或水流量低
73  回路A冷凝器结霜保护
水冷机组且冷媒为水时,SCT小于1.1℃
停车,冷却水泵开启
自动
排气压力传感器出错,冷剂泄漏或冷却水低温
74  回路B冷凝器结霜保护
水冷机组且冷媒为水时,SCT小于1.1℃
停车,冷却水泵开启
自动
排气压力传感器出错,冷剂泄漏或冷却水低温
75      冷水流量控制出
  
    错
1-          启动延时结束前,流量开关没有闭合或
  
  在运行过程中打开
  
2-          停车控制激活而冷水泵没有动作
停车、停泵
手动
冷水泵控制或冷水流量开关出错
76  冷却水流量中断
机组启动后或运行过程中水流量开关断开
停车
手动
冷却水泵出错,水流量低,水流量开关断开
77  机组紧急停车
接收到CCN的停机命令
停车
CCN/自动
网络命令



分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
河南中央空调维修保养15981987756
回复

使用道具 举报

452

主题

529

帖子

2083

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2083
沙发
 楼主| 发表于 2016-12-3 20:59:38 | 只看该作者
开利30HXC中央空调故障报警代码


  
1 xx  压缩机A1出错
  
见以下CPM出错代码
见以下CPM出错代码
手动

2 xx  压缩机A2出错
见以下CPM出错代码
见以下CPM出错代码
手动

3 xx  压缩机B1出错
见以下CPM出错代码
见以下CPM出错代码
手动

4 xx  压缩机B2出错
见以下CPM出错代码
见以下CPM出错代码
手动



CPM出错代码(XX)
  
01  高压开关跳断
  
至CPM电路板的HPS接口打开
压缩机停车
手动
冷却水流量不足,冷却水阀堵塞或冷却水进水温度过高
02  电机无电流
CPM显示MTA小于10%已超过3秒
压缩机停车
手动
停电、保险丝熔断或接线出错
03 电流失衡超过10%
CPM显示各相之间的电压不平衡大于10%超过25分钟
若此项临界报警生效,压缩机将停车
  
否则,仅是一条信息
若此项临界报警生效,必须手动复位,否则,将自动复位
供电不足、接线出错或接线端子松动
04    电流失衡超过18%
CPM显示各相之间的电压不平衡大于18%超过25分钟
若此项临界报警生效,压缩机将停车
  
否则,仅是一条信息
若此项临界报警生效,必须手动复位,否则,将自动复位
供电不足、接线出错或接线端子松动
05  电流缺一相
CPM显示各相之间的电压不平衡大于20%
压缩机停车
手动
电机或接线出错
06  电机电流过载
基于MTA的设定值,CPM电路板检测到过载电流
压缩机停车
手动
运行超过压缩机能量调节范围或电机损坏
07  零序电流出错
CPM电路板检测到零
  
序电流(2.5+/-2.0 amps)
压缩机停车
手动
电机绕组上零序电流出错或接线出错
08  电压失衡超过3%
CPM显示各相之间的电压不平衡大于3%超过25分钟
若此项临界报警生效,压缩机将停车
  
否则,仅是一条信息
若此项临界报警生效,必须手动复位,否则,将自动复位
压缩机出错、供电电压不平衡、接线出错或接线端子松动
09  电压失衡超过7%
CPM显示各相之间的电压不平衡大于7%超过25分钟
若此项临界报警生效,压缩机将停车
  
否则,仅是一条信息
若此项临界报警生效,必须手动复位,否则,将自动复位
压缩机出错、供电电压不平衡、接线出错或接线端子松动
10  电压缺一相
CPM显示各相之间的电压不平衡大于20%
压缩机停车
手动
压缩机出错、供电电压不平衡、接线出错或接线端子松动
11  电压反相
CPM电路板检测到供电电源反相
压缩机无法启动
手动
供电电源或电缆反相
12  接触器出错
当压缩机接触器吸合后,CPM检测到10%的MTA,供油电磁阀线圈仍得电
压缩机停车
手动
接触器损坏
13  电流反相
CPM电路板检测到工作电流反相
压缩机停车
手动
供电电源或电缆反相
14  电机温度过高
CPM电路板检测到电机高温
压缩机停车
手动
电机冷却电磁阀损坏、制冷剂充注量不足、电机温度传感器或CPM电路板损坏
15  电机温度传感器断开
CPM电路板检测到电机温度传感器断开
压缩机停车
手动
接线出错、传感器或电路板损坏
16  配置出错
CPM从端口检测到一个数据读取故障
压缩机停车
手动
CPM电路板的配置端口被击穿或被错误设置、电路板损坏
17  电机温度传感器短路
CPM电路板检测到电机温度传感器短路
压缩机停车
手动
接线出错、温度传感器或电路板损坏

注意:
    *除霜温度点=冷媒为水,此温度点为1.1℃;冷媒为中温或低温盐水,此温度点比最低制冷设定点还低4.4℃
    *CPM:      压缩机保护模块                     
    *FSM&CSM: 机组管理模块
    *MTA:      压缩机过载电流
河南中央空调维修保养15981987756
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入修空调啦

本版积分规则

Archiver|手机版|修空调啦  

GMT+8, 2024-11-1 07:48 , Processed in 0.227340 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表