开利30HXC中央空调故障报警代码
CPM出错代码(XX) 01 高压开关跳断 | | | | | | | | | | | CPM显示各相之间的电压不平衡大于10%超过25分钟 | 若此项临界报警生效,压缩机将停车 否则,仅是一条信息 | 若此项临界报警生效,必须手动复位,否则,将自动复位 | | | CPM显示各相之间的电压不平衡大于18%超过25分钟 | 若此项临界报警生效,压缩机将停车 否则,仅是一条信息 | 若此项临界报警生效,必须手动复位,否则,将自动复位 | | | | | | | | | | | | | CPM电路板检测到零 序电流(2.5+/-2.0 amps) | | | | | CPM显示各相之间的电压不平衡大于3%超过25分钟 | 若此项临界报警生效,压缩机将停车 否则,仅是一条信息 | 若此项临界报警生效,必须手动复位,否则,将自动复位 | 压缩机出错、供电电压不平衡、接线出错或接线端子松动 | | CPM显示各相之间的电压不平衡大于7%超过25分钟 | 若此项临界报警生效,压缩机将停车 否则,仅是一条信息 | 若此项临界报警生效,必须手动复位,否则,将自动复位 | 压缩机出错、供电电压不平衡、接线出错或接线端子松动 | | | | | 压缩机出错、供电电压不平衡、接线出错或接线端子松动 | | | | | | | 当压缩机接触器吸合后,CPM检测到10%的MTA,供油电磁阀线圈仍得电 | | | | | | | | | | | | | 电机冷却电磁阀损坏、制冷剂充注量不足、电机温度传感器或CPM电路板损坏 | | | | | | | | | | CPM电路板的配置端口被击穿或被错误设置、电路板损坏 | | | | | |
注意: *除霜温度点=冷媒为水,此温度点为1.1℃;冷媒为中温或低温盐水,此温度点比最低制冷设定点还低4.4℃ *CPM: 压缩机保护模块 *FSM&CSM: 机组管理模块 *MTA: 压缩机过载电流 |