修空调啦

 找回密码
 加入修空调啦

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 4334|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[中央空调] 多联机工程安装十大禁令

[复制链接]

452

主题

529

帖子

2083

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2083
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-16 07:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  多联机工程安装十大禁令

  一、禁止统一系统室内机不统一供电。

  二、禁止使用四氯化碳清洗管路。

  三、禁止不充氮气保护管路焊接。

  四、禁止室内外机分歧管路不水平安装。

  五、禁止使用“铜铝连接管”代替铜管进行空调系统安装。

  六、禁止将气液两相管路一起保温。

  七、禁止外机安装在送回风不畅的场所。

  八、禁止将多联机安装在机房等场所。

  九、禁止将控制线(通讯线)和电源线(强电)捆绑在一起。

  十、禁止不按技术手册线径要求选用电缆。
  
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
河南中央空调维修保养15981987756
回复

使用道具 举报

452

主题

529

帖子

2083

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2083
沙发
 楼主| 发表于 2016-3-16 07:57:40 | 只看该作者
一、现场材料堆放

  材料堆放应整齐有序,两端必须封口,确保清洁。铜管应放置在通风干燥,离地面300MM以上的架子上、

  二、室外机安装

  1、室外机安装位置选取

  空调室外机离墙必须一米以上,保证散热,并且有足够维修空间、

  2、基础制作

  基础必须参照设备的安装尺寸制作且有足够的承载能力,基础必须要水平、

  3、室外机就位

  吊机室外机时,要保持机器水平,机身与吊绳接触部位应加软垫以免磨损或刮花机器、

  室外机在与基础接触的安装孔和受力点处垫上减震垫,用螺母固定、

  三、室内机安装

  1、吊码制作和选用

  根据室内机吊装高度和楼面高度确定吊杆长度后切料、

  2、室内机安装

  采用红外线定位仪确定室内机吊杆安装位置,并做好记号,用电钻打孔、

  室内机吊装位置应确保空调冷凝水能排出,风管安装方便且送风顺畅、

  必须采用全螺纹吊杆,并用双螺母固定室内机,确保机器吊挂牢固、

  室内机吊好后,一定要调水平、

  节流部件安装时必须垂直向上水平安装,禁止倾斜、倒置,并且连接时注意连接方向、

  室内机包裹防尘罩,防止大量灰尘进入机器内部,影响机器运行效果、

  保证室内机周围有足够的安装和维修空间,合理的送回风气流组织、

  四、冷媒管施工

  1、支架安装

  架距离不宜过大,安装好的支架必须排列整齐、

  2、冷媒配管敷设安装

  用割刀切割相应规格长度的铜管、

  将端口处的毛刺、管内的铜管屑处理干净、

  3、冷媒管保护

  配管如不能及时与内外机相连,必须封口,防止灰尘、水分等侵入;配管穿墙时需加套管及时做封口保护、

  4、分歧管安装

  分歧管不能用三通代替,只能水平或垂直安装。铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段≥1M;相邻两分歧管间的水平只管段距离≥1M;分歧管后连接室内机的水平直管段距离≥0.5M、

  5、胀管连接

  铜管径冷媒管连接,必须采用胀管方式,禁止用扩喇叭口方式连接、

  6、扩喇叭口

  1.用扩口器扩喇叭口,管口应平整无毛刺,喇叭口应无变形和裂纹、

  2.螺母连接,必须采用两个活动扳手进行操作、

  7、冷媒管充氮焊接

  1.为确保施工安全,氮气瓶需连接减压阀,焊接时氮气压力控制在0.2-0.3KGF/CM2、

  2.确定氮气路径,将氮气管插入到要实施焊接的冷媒管入口处并封口,打开氮气瓶阀门,通过减压阀调节好氮气的气流大小,最后实施焊接、

  8、冷媒管气密性试验

  将气液管连到一起,引出一接管压力表,且将此接口封焊好。R22使用28KG/CM氮气保压(R410A系统使用40KGF/CM2)。注意试压前后的压力修正,每+1°会有+0.1KGF/CM2的压力变化,试压时的温度和确认的温度都要做记录、

  9、冷媒管吹污

  原则上采用自上而下或水平吹污,吹污压力5KG/CM2,确保系统内没有杂质。

  采用如下方法吹污:

  A、手持合适的封堵材料抵住室内机气侧主管管口;

  B、用氮气逐步向管内加压,当压力增加的无法抵住时,突然释放管口。

  重复A、B步骤进行重复吹污

  10、冷媒管道补保温

  1.用裁纸刀裁剪比缝隙的保温材料,保温管的端面需涂上胶水、

  2.将两端口拉开,嵌入保温材料,用胶水将接口处粘贴好、

  五、冷凝水管安装

  1.冷凝水管安装应保证1/100的坡度、

  2.设置通气口时,必须加2个弯头,使排气口朝下,以免灰尘等污物落入管内,堵塞管道、

  3.水平排水管必须避免对冲现象,以免出现排水不畅、

  4.带提升泵的机型,其提升管高度不能超过设备所规定的最大值,且在提升段不能设置通气口、

  5.水平管支撑间隔一般为0.8~1.2M,不宜过大,否则会产生桡曲而形成气袋、

  6.积水盘排水口部位负压大的室内机,排水管必须做存水弯头。安装完成后,必须做好满水通水试验、

  六、管道系统保温安装

  1.冷媒管道保温材料应使用闭孔发泡保温材料,难燃B1级,耐热性超过120°C的材料。铜管外径D≤12.7MM时,保温层厚度﹠=15MM以上;

  铜管外径D≥15.88MM时,保温层厚度﹠=20MM以上、

  2.冷凝水管应采用难燃B1级橡塑保温筒保温,保温层厚度通常为10MM、

  3.管道穿墙须套管、

  七、信号线安装

  1.必须设置专用电源线路,电源电压允许波动范围为额定电压的±10%;电源容量必须足够,电缆线径满足要求,有相应的断路保护装置;接地系统必须可靠,如空调外机装在建筑最高处应注意避雷处理;

  2.信号线必须使用三芯屏蔽线,其中信号线屏蔽层必须与电控盒钣金接地连接。

  八、真空干燥

  必须从气液两侧同时抽真空;真空泵的极限真空度要达到—756MMHG或以下,其排气量达到4升/秒或以上;用于R410A系统的真空泵一定要加止回阀,或使用带止回阀的真空泵。

  九、追加冷媒

  根据实际的液管尺寸和长度,通过公式计算冷媒追加量,将追加的冷媒量记录在室外机冷媒追加表中;绝对不能以测量运转电流、压力等方式估计冷媒量。

  十、调试

  确认室内机连接数量与室外机数码管上显示的数量是否一致;开机运行,检查排水是否畅通,室内机电控板是否有故障出现,机组运行电流以及进出风温度是否在允许范围内。
河南中央空调维修保养15981987756
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入修空调啦

本版积分规则

Archiver|手机版|修空调啦  

GMT+8, 2024-11-1 08:07 , Processed in 0.213020 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表