修空调啦

标题: RAS-(224-560)FS系列广州日立和海信日立   变频多联机故障代码  [打印本页]

作者: 随缘    时间: 2019-6-28 20:51
标题: RAS-(224-560)FS系列广州日立和海信日立   变频多联机故障代码 
HITACHI日立变频多联机故障代码   适用机型RAS-(224-560)FS系列广州日立和海信日立  
代码 种类 非常情况 主要原因  
01 室内机 保护装置跳 风扇电机、排水、PCB、继电器有问题  
02 室外机 保护装置跳 压缩机、制冷剂过量、反相  
03 通讯系统 室内外机间或室内机间通讯不正常 电线接错、PCB问题、保险断  
04 变频器 室外机变频器问题 CB向变频器的通讯有问题  
05 通讯系统 电源线不正常 相接反  
06 电压波动 室外机、室内机电压过低或高 电压波动、接线错、保险断  
07 制冷系统 排气端过热度过小 制冷剂过量、传感器或接线问题  
08 排气端气体温度过高 制冷剂不足、传感器或接线问题  
09 室外机 保护跳 风扇电机问题、接线错误  
11 室内机传感器 回风温度传感器 温度传感器连接问题  
12 送风温度传感器  
13 防冻保护传感器  
14 气管温度传感器  
19 保护跳 风扇电机问题、接线错误  
21 室外机传感器 高压传感器 温度传感器及连接问题  
22 室外机环境温度传感器  
23 排气温度传感器  
24 蒸发温度传感器  
29 低压温度传感器  
31 系统 室内机、室外机设定不正常 容量代码设定不正确  
32 室内机通讯不正常 电源线、接有其他系统的室内机  
35 室外机号设定不正常 出现相同的室内机代码  
38 室外机保护回路不正常 到室外机PCB的连接错误  
39 压缩机电流不正常 接线错误  
43 压力 压缩比过小,保护动作 压缩机、变频器、电源问题  
44 低压过高,保护动作 室内机制冷过负荷、室外机风温过高  
45 高压过高,保护动作 过负荷、制冷剂过量  
46 高压过高,保护动作 制冷剂不足  
47 低压过低,保护动作 膨胀阀问题  
51 变频器 变频器的热感应保护的电流不正常 压缩机、PCB、IPM问题  
52 过电流保护动作 过载、过电流、压缩机堵转  
53 IPM保护动作 变频器或PCB过热  
59 AC斩波器 AC切断器保护动作 电源问题、FET、CT问题  
EE 压缩机 压缩机保护动作 压缩机问题




欢迎光临 修空调啦 (http://www.xktla.com/) Powered by Discuz! X3.2