修空调啦

标题: 格力KFR-120LW/K2SDY不制热 [打印本页]

作者: 随缘    时间: 2016-3-6 12:18
标题: 格力KFR-120LW/K2SDY不制热

故障现象:用户反映不制热。

机器型号:格力KFR-120LW/K2SDY

原因分析:据用户介绍,格力KFR-120LW/K2SDY空调购机后已多次维修,但不制热问题依旧没有解决,观察空调开机3分钟跳停保护,由用用户介绍得知之前维修人员多次上门加氟,换过电脑板但未能解决问题,由于是新购机,问题不会太大,经再次询问用户空调之前移过机,经检测低压压力偏低,高压压力偏高将故障定位为毛细管脏堵。

故障类型:系统(毛细管堵)

解决措施:焊开毛细管、过滤器检查,发现过滤器内有焊渣杂物,重新用氮气吹净,更换过滤器加氟试机正常,格力KFR-120LW/K2SDY不制热故障得到排除。

经验总结;遇到此类空调不制热故障要多询问用户,从而快速准确找到问题的解决方案。






欢迎光临 修空调啦 (http://www.xktla.com/) Powered by Discuz! X3.2