修空调啦

标题: 格力KFR-35GW出风口有水珠滴下 低风档内机滴水 [打印本页]

作者: 空调维保    时间: 2016-3-16 16:05
标题: 格力KFR-35GW出风口有水珠滴下 低风档内机滴水
本帖最后由 空调维保 于 2016-3-16 16:07 编辑

故障现象:格力KFR-35GW出风口有水珠滴下


原因分析:据用户讲述,此台空调在工作二至三小时后有水从风口吹出来,检查发现用户是在用低风档工作吹出来的是水雾气,并伴有水滴珠掉下,空调使用的房间面积在15平方米左右,设定温度在17度,这样温度降低后引蒸发交换量减少形成冷凝露过多被吹出来。
     

解决措施:把低风档转换成高风档或(自动档),设定到24度,不再出现凝露。


经验总结:以上的故障实为物理因素造成,解释即可。吹出”水雾气”(雾水),在”梅雨”季节发生较多,另在南方多雨、气压低、湿度高的情况下更容易出现此故障。所以处理此类问题时,首先检查蒸发器是否脏,风轮叶片是否有灰尘,排除之后可设定高风档,温度尽量设高点。






欢迎光临 修空调啦 (http://www.xktla.com/) Powered by Discuz! X3.2