惠康水源热泵中央空调机组故障代码
Pr:01 1#排气传感器损坏
Pr:02 2#排气传感器损坏
Pr:03 3#排气传感器损坏
Po:01 外环境温度传感器损坏
Po:03 制冷防冻结保护
Po:04 制冷防过载保护
Po:05 冰点或过载
Po:06 冷(热)水冬季防冻保护
Po:07 冷却水冬季防冻保护/制热冷却水防冻结保护(开机状态)
Po:08 制热超温保护
Po:11 冷冻水回水温度传感器损坏
Po:12 冷冻水出水温度传感器损坏
Po:13 冷却水回水温度传感器损坏
Po:14 冷却水出水温度传感器损坏

Er:01 1#压缩机压力过高
Er:02 2#压缩机压力过高
Er:03 3#压缩机压力过高
Er:04 1#压缩机排气温度过高
Er:05 2#压缩机排气温度过高
Er:06 3#压缩机排气温度过高
Er:11 1#压缩机压力过低
Er:12 2#压缩机压力过低
Er:13 3#压缩机压力过低
Eo:00 通讯故障
Eo:01 冷(热)水水流开关断开
Eo:02 冷却水水流开关断开
Eo:03 相序保护或缺相
Eo:05 冷冻水流不足温差保护
Eo:06 冷却水流不足温差保护
Eo:07 三机组同时出现严重故障